Ölaustritt beim Abfüllen eines Hausöltanks

  • Dieser Eintrag könnte für jene Kollegen interessant sein, die mit Heizöl EL an Privatanlagen zustellen. Hatte letzte Woche einen Ölaustrittsschaden beim Abfüllen in einen 10000Liter Plattentank im Keller eines Hauses zu besichtigen.

    Dabei kam es während des Abpumpens zu einer Lösung der Zapfpistole mit Adapter von einem Füllstutzen.

    Stellte sich heraus, dass die Gewinde nicht 100% baugleich waren und auf Zug überhaupt fest hielten. Erst auf eine Knickbelastung der Pistole ließ die Verbindung schlagartig aus.

    Die Knickbelastung entstand beim Umschalten von einer Tankkammer zur anderen, der darauf folgende Druckstoß im Schlauch hebelte die Verbindung auf!

    Nach meinen Recherchen sind derartige etwas zu kleinen Verschraubungen an Tanks der frühen 70-er JAhre verbaut. Lassen sich nur erkennen, wenn man probeweise den Schraubadapter ohne Dichtungen aufsetzt, dann hat das Gewinde 2-3 mm Spiel!

    Näheres gerne per PN für Interessierte, kann hier keine Details preisgeben.